방송ㅣ유머 분류

'완전 단전' 묵살 12분 뒤 감전사

작성자 정보

  • 놀아줘 작성
  • 작성일

컨텐츠 정보

본문

bt0ca6887943e854d327da3ab4e9804e05.jpg


bt68776099e1d12fad220953db77a630ac.jpg


서울 연신내역 지하철역사 전기실을 29년 동안 맡아온 관리소장 이종호 씨입니다.



bt70238c1cb78c2967d6e5b515b5b6cfa6.jpg


지난 주말 안전하게 점검하기 위해 전기선을 분류하는 스티커를 붙이다 감전돼 숨졌습니다.



bt76fecef04fa0356d828cb7813d6fdebd.jpg


서울교통공사가 사고 직후 만든 사고일집니다.



bt66bb4b544e1f398d095a670c5556ba97.jpg


새벽 12시 30분, 먼저 2호계 전기를 단전한 뒤 50분 동안 작업을 했습니다.


새벽 1시 24분, 이씨는 1호계와 2호계의 전기 모두 단전해달라고 요청합니다.


하지만 완전단전을 할 수 있는 날이 아니라며 거절을 당했습니다.


결국 작업이 끝난 2호계에는 전기를 켜고 1호계만 단전한 채 작업을 하다 12분 뒤인 새벽 1시36분 숨졌습니다.


bt54b737ce987c8d9f40a7293bb6730b4e.jpg


단전과 관련된 내부규정은 없는 걸로 파악됩니다.



btfe373d76c0a7be26a18964e53054c94d.jpg


내부 직원들은 위험하지만 관례적으로 부분단전만 하고 전기작업을 해왔다고 말했습니다.



btad92fad5554cbf191b578a0484d29b94.jpg

 

완전히 단전되지도 않은 상황에서 이씨는 작업도 혼자 했습니다.


교통공사 규칙에 따르면, 고압전기작업엔 반드시 최소 2인 1조로 작업을 해야 한다고 나와 있습니다.



btd14536230375d5ca59cd7d051f1afa7a.jpg


다른 직원 1명이 같이 가긴 했지만 서로 아예 다른 곳에서 다른 작업을 하고 있었습니다.



bt519531c6446f982515e7a6ea8d0c26ef.jpg


bt80c28452f56a1970e51c0ff84fa86ad7.jpg


bt130010d0fdeab5b0b4d342215adabc05.jpg


btedcb05689de14cda4c1e5ce0ef5459cc.jpg


bt0f41c906732e246ca0129ba20d5c0e12.jpg


bt3a05f11fa990edd1510a029ab6ef5fe2.jpg


bt78beaf77a4fafd9197e6e5a1254c882f.jpg


btb49e515096756f305b34feb7583358cd.jpg


bt61939360de080ed1e7492d6a4a06a68b.jpg


bt4b05a423a151b7f01111329fc8cdb09d.jpg